Freetec 598 hat geschrieben:könnte man eigentlich beide Kabelstärken kombinieren ?
Angenommen ,ich habe eine 2,5er Kabeltrommel,deren Länge nicht ausreicht und stecke eine 1,5er an oder auch umgekehrt,geht das oder kann es da auch Probleme geben und wenn ja,welche?
jede Kette ist nur so stark wie .....
solange die Stromabnahme unter ca 8A bleibt sind Probleme nicht zu erwarten.
Die Beschränkung kommt aus den physikalischen Bedingungen:
10A/mm² Kupferquerschnitt sind problemlos, wenn das Kabel ausgerollt ist
und die Verlustwärme so abgeben kann !
Ist ein Teil des Kabels auf der Rolle, dann kann dort die Verlustwärme nicht/schlecht abgegeben werden.
Man sollte dann max nur die Hälfte des Stromes belasten.
Ich habe aber bisher nie CP-Steckdosen mit mehr als 10A Absicherung gesehen. z.T. sogar nur
4A. Man kommt also ohnehin kaum in den kritischen Bereich.
Das formale Limit ist hingegen ein anderes Problem.
WomIng