von holiday » 16.09.2004 - 11:27:46
[quote author=ferdin link=board=WOMO-Technik;num=1095065209;start=0#9 date=09/16/04 um 10:45:33]Hallo,<br>heißt das, dass ich bei 10m länge und 8,75 Amp. einen Querschnitt von 10mm² benötige und eine Sicherung von 7 Amp ?<br><br>Gruß<br>ferdi[/quote]<br><br> nein<br><br> du brauchst bei 8,75amp stromentnahme pro meter kabel 1mm² kabelquerschnitt<br><br><br> bei 60Watt sind das 5 Amp x 10mkabel = 50 : 8,75 = 5,7 (6 mm² ) kabelquerschnitt<br>mit einer 4 Amp sicherung<br><br> bei 90Watt sind dass 7,5 Amp x 10m kabel =75 : 8,75<br> = 8,5 mm² kabelquerschnitt <br> mit 7 Amp sicherung<br><br> usw usw....<br><br><br> welchen querschnitt du wirklich brauchst musst du selber erechnen oder du sagst wieviel Watt die beiden geraete haben<br><br><br> lg<br><br> alex<br>
"Don't feed the trolls!"
"Don't feed the baboons"
"Das heißt, antworte ihnen nicht, denn das ist die Aufmerksamkeit, nach der sie sich sehnen."
http://www.holidaymobil.at