Kabellänge zum WOMO

Beitragvon StefanRS » 05.03.2007 - 21:34:36

Hallo,

da ich ja neu in der WOMO Welt bin , habe ich eine Frage.

Wie lang sollte das Kabel ca. sein das als Zuleitung vom Stromkasten zum WOMO geht?
Reichen da 20 Meter?
Welchen Querschnitt sollte es haben 3 * 1,5 oder 3* 2,5 Quadrat?


Gruß aus Remscheid


Stefan
StefanRS
Mitglied
 
Beiträge: 43
Registriert: 30.01.2007 - 21:34:28
Wohnort: Remscheid

Beitragvon Shakira » 05.03.2007 - 22:13:31

Also zunächst mal kommt es primär darauf an wieweit der Stromkasten weg ist ..... smile. Spaß beiseite.

Ich nehm an Du brauchst das Kabel unterwegs, dann gilt obiger Satz. Auf CP´s langen 20 m in der Regel übrig, heute ist überwiegend auf jeder Parzelle eine Steckdose. Auf Stellplätzen mit Stromanschluß, naja, da kanns durchaus mal weiter gehen und 20 m können zu kurz sein.

Zum Querschnitt, normalerweise kommst Du mit 1,5 mm2 aus - das ist normale Baumarktware und preiswert, 2,5 mm2 sind zwar besser aber auch deutlich mehr Gewicht und deutlich teurer. Was Du auf jeden Fall machen solltest, Kabel immer komplett abtrommeln - sonst kanns bei höheren Strömen sehr gut warm werden.

Da ich jemand bin der eigentlich eher wenig Strom braucht habe ich zwei normale 1,5 Kabel mit 10 + 25 m ohne Trommel in der Heckgarage, langt mir übrig.
Shakira
 

Beitragvon rafl » 05.03.2007 - 23:34:05

@stefan

3x2,5mm2 ist vorschrift.

ich habe eine trommel 25m und eine 50m 3x2,5mm im womo.

hab schon mal beide zusammen gebraucht.

rainer
rafl
Mitglied
 
Beiträge: 134
Registriert: 07.03.2006 - 22:09:38

Beitragvon abo » 06.03.2007 - 00:27:06

hallo

ich habe 10m mit 3x2,5 und einen adapter mit ca 1m 3x2,5 von schuko auf CEE und als eiserne reserve einmal 25m mit 3x1,5mm2

lg
g
abo
 

Beitragvon abo » 06.03.2007 - 00:28:12

hallo

ich habe 10m mit 3x2,5 und einen adapter mit ca 1m 3x2,5 von schuko auf CEE und als eiserne reserve einmal 25m mit 3x1,5mm2

lg
g

edit:
ich glaube sogar die 3x2,5mm2 sind als gummimantelleitung vorgeschrieben, bin aber net sicher ...
abo
 

Beitragvon jever » 06.03.2007 - 00:33:15

Hallo
Für den Außenbereich sollte ( Gummikabel H07 RN-F )
Kabeltrommel nach IP 44
Schuko-Stecker ( CEE 7/7 ist mit zwei Kontaktflächen und Bohrung für den Schutzleiter )
verwedet werden.
---------------------------------------------------------------------------------
Schuko-Stecker nach CEE 7/7 mit Zeichen nationaler Prüfstellen. Diese Variante passt fast überall in Europa und ist neuerdings immer häufiger anzutreffen.
---------------------------------------------------------------------------------


Gruß
jever
Mitglied
 
Beiträge: 181
Registriert: 30.01.2006 - 22:11:04
Wohnort: NRW

Beitragvon Frankie » 06.03.2007 - 09:10:03

Hallo,

ich habe im Womo eine kleine 15m-Trommel, die reicht meistens aus. Außerdem noch zwei 15m-Verlängerungskabel. Bisher hat das immer gelangt. Nur für den CP in Lyngvig, Dänemark, hatte ich zur Vorsicht eine 50m-Trommel statt der Kabel mitgenommen da es sich um einen Natur-CP handelt und ich lange Kabelwege erwartet hatte. Gebraucht habe ich sie aber dann nicht.

Zum Querschnitt: Mußte erst mal nachschauen, aber es sind 1,5er. Die Trommel z.B. ist mit CE, TÜV, AOK und FBI und ist mit einer Belastbarkeit von 3500W im abgerollten Zustand angegegben. Für uns reicht das immer locker aus.

Gruß

Frankie
LMC Finish 580
Frankie
Mitglied
 
Beiträge: 53
Registriert: 11.04.2006 - 07:59:05
Wohnort: Goslar

Beitragvon abo » 06.03.2007 - 09:30:08

hallo

3x1,5mm2 reicht immer bei weitem, sind ist je bei freier verlegung mindestens für 16ampere gut, aber genau genommen gibt es für die verwendung von zuleitungen am CP's verbindliche vorschriften. und da ist nun mal 3x2,5mm als (ich glaube) gummimantelleitung vorgeschrieben

lg
g
abo
 

Beitragvon heulnet » 06.03.2007 - 09:34:19

die meisten billigen kabeltrommeln tragen irgendwo versteckt einen schriftzug " zur benutzung im freien nicht geeignet ". das sind die mit kunststoffummantelung. mir wurde gesagt, dass es gummi sein müsste.
als ich mit womo anfing und ich mein erstes auto ausgerüstet habe, hat mir der händler gesagt ist solle eine reine schuko trommel nehmen und dann für beide enden einen adapter auf CEE. das war ein weiser rat und der hat mich ( abgesehen von der kabellänge ) noch nie alt aussehen lassen.
auch ich habe jahrelang 2 X 25 m dabei gehabt. da ich das aber nie gebraucht habe, ist 1 X geflogen.
heulnet
 

Beitragvon Gimmund » 06.03.2007 - 09:51:24

@abo, @rafl,

ihr redet davon, dass es Vorschriften gibt, wie eine Kabel , dass man zum Stromanschluss eines Womo nimmt, beschaffen sein muss. Wo findet man diese Vorschriften?
Gummiummantelung ist klar, steht ja schon auf der Kabeltrommel drauf, IP 44, für den Einsatz im Aussenbereich geeignet. Aber dass der Querschnitt 2,5mm² sein muss, dazu habe ich nix gefunden.
Es wäre nett, wenn ihr da zur Aufklärung beitragen könntet.

Mal so eben 60m mit 3x1,5mm² gegen 60m mit 3x2,5mm² austauschen kostet richtig viel Geld und bevor ich diesen Schritt tue wäre ich gern auf der sicheren Seite, d.h. ich hätte gerne ne Bestätigung, dass meine Ausrüstung nicht den Vorschriften entspricht.

Neugieriger Gruss,
Gwaihir
:)
Bild

Es gibt 2 Regeln für Erfolg: 1) Erzähle niemals alles, was du weißt. -- R.H.Lincoln

Nach demTrip ist vor dem Trip:
Zur Zeit: Rheinhessen
Danach: wer weiß das schon
Benutzeravatar
Gimmund
Mitglied
 
Beiträge: 4871
Registriert: 16.06.2002 - 23:41:37
Wohnort: Rheinhessen

Beitragvon Paul63 » 06.03.2007 - 10:02:43

Hallo,

ich habe 50 m dabei und mich oft geärgert, dass ich die gar nicht brauche und dann das abgerollte Kabel vor/unterm Womo liegen habe - bis ich letztes Jahr auf der Peloponnes unterwegs war. Dort war ich an einigen Plätzen, wo es mit 50 m knapp wurde.
Gut finde ich aber die Idee, 2 oder 3 kürzere Kabel dabei zu haben. Allerdings - wenn wir schon von Sicherheit reden - müßte man die Kupplungen bei Regen oder nassem Boden in solche Plastikdosen packen, die's ja zu kaufen gibt.

Gruß
Paul
Paul63
Mitglied
 
Beiträge: 105
Registriert: 22.02.2006 - 13:55:49
Wohnort: Germering und Nürnberg

Beitragvon Uli_bw » 06.03.2007 - 10:05:59

Beachtet bitte, dass Ihr die Kabelquerschnitte nur benötigt wenn auch die volle Leistung auf dem Kabel ist. Wenn nur mal kurzfristig (Anlaufstrom) der max. drüber geht geht bestimmt ein kleinerer (3x1,5).
Ladegerät braucht ja fast nix!
Wer allerding dauerhaft heizen will sollte schon auf Nummer sicher gehen.

ULI
Benutzeravatar
Uli_bw
Mitglied
 
Beiträge: 2433
Registriert: 09.02.2004 - 18:10:45
Wohnort: Eislingen/Fils

Beitragvon HDF » 06.03.2007 - 10:14:04

Gwaihir hat geschrieben:@abo, @rafl,

Es wäre nett, wenn ihr da zur Aufklärung beitragen könntet.

:)


VDE 0100 Teil 721

Gruß HDF
HDF
Mitglied
 
Beiträge: 139
Registriert: 31.03.2006 - 18:28:04

Beitragvon rafl » 06.03.2007 - 10:21:01

Gwaihir hat geschrieben:@abo, @rafl,

ihr redet davon, dass es Vorschriften gibt, wie eine Kabel , dass man zum Stromanschluss eines Womo nimmt, beschaffen sein muss. Wo findet man diese Vorschriften?
Gummiummantelung ist klar, steht ja schon auf der Kabeltrommel drauf, IP 44, für den Einsatz im Aussenbereich geeignet. Aber dass der Querschnitt 2,5mm² sein muss, dazu habe ich nix gefunden.
Es wäre nett, wenn ihr da zur Aufklärung beitragen könntet.

Mal so eben 60m mit 3x1,5mm² gegen 60m mit 3x2,5mm² austauschen kostet richtig viel Geld und bevor ich diesen Schritt tue wäre ich gern auf der sicheren Seite, d.h. ich hätte gerne ne Bestätigung, dass meine Ausrüstung nicht den Vorschriften entspricht.

Neugieriger Gruss,
Gwaihir
:)


laut DIN/VDE 57100 Teil 721 ist ein flexibles Gummikabel mit CEE-Stecker/CEE-Kupplung mit einem Leiterquerschnitt von 2,5 qmm (H07RN-F 3G2,5) und einer Länge von 20 - 25 m vorgeschreiben.


rainer
rafl
Mitglied
 
Beiträge: 134
Registriert: 07.03.2006 - 22:09:38

Beitragvon StefanRS » 06.03.2007 - 10:33:06

Danke für die vielen Antworten.

Ich denke das ich dann mir eine Kabeltrommel mit ca. 30 Meter und 2,5 Quadrat hole und dann die CEE Kupplung und Stecker selber anschließe.

Gruß aus RS Stefan